Перейти к содержимому

Фотография
- - - - -

Разделка кромок (сварка)


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 12

#1 xjoexx

xjoexx

    Новичок

    • Сфера деятельности:Производство
  • Зарегистрирован
  • Pip
  • 8 сообщений

Отправлено 13 Февраль 2017 - 12:32

Добрый день!

Есть сборочный чертеж: свариваются уголки со швеллерами.

Технологу нужна разделка кромок на уголках. Но в самих уголках разделка не заложена.

Вопрос 1: требуется ли конструктору заложить разделку кромок в КД или это задача технолога?

Вопрос 2: регламентируется ли данное требование ГОСТом?

Спасибо.



#2 кугув

кугув

    Новичок

    • Имя:кугув
    • Сфера деятельности:Конструирование
  • Зарегистрирован
  • Pip
  • 9 сообщений

Отправлено 13 Февраль 2017 - 12:50

1. Технолог может задать разделку кромок, но лучше если конструктор сразу заложит их в чертеже детали.

2 Конструктивные элементы сварных швов есть в ГОСТе на сварку (например ГОСТ 5264, не знаю, по какому ГОСТу вы свариваете).


  • ingenerkons и statist это нравится

#3 Dimon012

Dimon012

    Знаток

    • ГородВладивосток
    • Имя:Дмитрий
    • Сфера деятельности:Информационные технологии
  • Зарегистрирован
  • PipPipPip
  • 1 409 сообщений

Отправлено 13 Февраль 2017 - 13:28

Конструктор обычно пишет гост и условное обозначение сварочного соединения, там уже забиты все конструктивные элементы швов, ну во всяком случае в ГОСТ 5264-80, ГОСТ 23518-79,14771-76,ГОСТ 16037-80... В качестве жеста доброй воли можно изобразить разделку кромок, на чертеже, если она нужна.

На самом деле разделка кромок назначается по минимуму и если можно обойтись без нее, то стараются ее не делать.



#4 Chertil

Chertil

    Знаток

    • Имя:Александр
    • Сфера деятельности:Конструирование
  • Зарегистрирован
  • PipPipPip
  • 98 сообщений

Отправлено 13 Февраль 2017 - 13:44

 

Вопрос 1: требуется ли конструктору заложить разделку кромок в КД или это задача технолога?

Вопрос 2: регламентируется ли данное требование ГОСТом?

Спасибо.

 

 

 

На самом деле разделка кромок назначается по минимуму и если можно обойтись без нее, то стараются ее не делать.

Конструктору требуется послать технолога к козе под хвост! Не хватало еще над стандартными профилями изгаляться.



#5 interesmaw

interesmaw

    Знаток

    • ГородСпб
    • Имя:Мартынов Артем
    • Сфера деятельности:Конструирование
  • Зарегистрирован
  • PipPipPip
  • 171 сообщений

Отправлено 13 Февраль 2017 - 14:38

Как это не странно, конструктор не обязан  указывать и рисовать разделку кромок, так как в ГОСТ все это прописано и это задача технолога работать по ГОСТ или ОСТ.  Аналогично, поковки, литье и всякие ОСТ, где указанны допуска и термички к примеру.  

Это сравни записи в Т.Т, H14, h14. Мол относится к размерам где не указан допуск на чертеже. Попадались чертежи без такой надписи, а со словами выполнять по ОСТ такому то, а в самом ОСТ уже допуска.

 

Прим.

Тут уже как договоритесь, конструктор не обязан рисовать разделку, но технологу удобнее и быстрее (как и рабочему) если на чертеже это отображено.  Иногда соглашаются рисовать, иногда говорят читайте ГОСТ , там все есть и не обязан на чертеже выписывать и дублировать ГОСТ.

 

Исходите из рациональности и удобства, одно дело делаете.


  • ingenerkons это нравится

#6 Mykola

Mykola

    Знаток

    • Имя:NNB
    • Сфера деятельности:Производство
  • Зарегистрирован
  • PipPipPip
  • 677 сообщений

Отправлено 13 Февраль 2017 - 20:13

В европейских чертежах стык обозначается линией и всё! Информация о сварном шве описывается в обозначении на полке стрелки, указывающей на эту линию...



#7 ingenerkons

ingenerkons

    Знаток

    • Имя:Владимир
    • Сфера деятельности:Конструирование
  • Зарегистрирован
  • PipPipPip
  • 4 093 сообщений

Отправлено 13 Февраль 2017 - 21:41

Если кромка не стандартная разделку рисовать обязательно. Почему заставляют конкретно у нас на предприятии узнавал. Все очень просто цех сварки в одном месте и со своим начальником, а цех мехобработки в другом и со своим начальником, поэтому если не указана разделка на чертеже обычно деталь тащат сразу на сварку, а оттуда с криками тащат на мехобработку кромок.


  • Break-BoY это нравится

С уважением Владимир.


#8 Dimon012

Dimon012

    Знаток

    • ГородВладивосток
    • Имя:Дмитрий
    • Сфера деятельности:Информационные технологии
  • Зарегистрирован
  • PipPipPip
  • 1 409 сообщений

Отправлено 14 Февраль 2017 - 03:54

Странно берут и тащат? И в сварочном и в механическом профессионалы. Может проверить кто этот пацан который тащит? Что это за пионер-стахановец?



#9 uraltay

uraltay

    Знаток

    • Имя:Александр
    • Сфера деятельности:Конструирование
  • Зарегистрирован
  • PipPipPip
  • 1 022 сообщений

Отправлено 14 Февраль 2017 - 05:53

Этот вопрос "обсасывали" по адресу: http://forum.dwg.ru/...ead.php?t=76297



#10 Break-BoY

Break-BoY

    Знаток

    • Имя:Олжас
    • Сфера деятельности:Производство
  • Зарегистрирован
  • PipPipPip
  • 382 сообщений

Отправлено 14 Февраль 2017 - 12:35

 

Есть сборочный чертеж: свариваются уголки со швеллерами.

Технологу нужна разделка кромок на уголках. Но в самих уголках разделка не заложена.

Зачем? Ведь на полке уголка и так готовая кромка под сварку (радиус) :)  и на швеллере тоже самое.. примерно представил как хотите приварить.. :) Но лучше бы узел показали. Если кромка под сварку стандартная, то выбираете из таблицы ГОСТ 5264. А если не стандартная, то конструктор должен показать все размеры (зазор, притупление, фаску..)


  • ingenerkons и Chertil это нравится

Один идет по темному лабиринту ощупью - может быть, на что-нибудь полезное наткнется, а может быть, лоб разобьет. Другой возьмет хоть маленький фонарик и светит себе в темноте. И по мере того, как он идет, его фонарь разгорается все ярче, наконец, превращается в электрическое солнце, которое ему все кругом освещает, все разъясняет. Так я вас спрашиваю, где ваш фонарь!  (Д.И. Менделеев.)


#11 ingenerkons

ingenerkons

    Знаток

    • Имя:Владимир
    • Сфера деятельности:Конструирование
  • Зарегистрирован
  • PipPipPip
  • 4 093 сообщений

Отправлено 14 Февраль 2017 - 20:45

Странно берут и тащат? И в сварочном и в механическом профессионалы. Может проверить кто этот пацан который тащит? Что это за пионер-стахановец?

А что странного, есть заготовительный цех, там порезали в размер с припуском и растаскивают по участкам.

К тому же технологи часто пропускают без чертежа такие детали, и получается работа сделана, а по оплате бумаг нет.


С уважением Владимир.


#12 Виктор 900

Виктор 900

    Знаток

    • ГородТамбов
    • Имя:Виктор
    • Организация:Частное лицо
    • Сфера деятельности:Производство
  • Зарегистрирован
  • PipPipPip
  • 980 сообщений

Отправлено 17 Февраль 2017 - 00:04

а с чего такой вопрос появился, технолог не может определится со стандартными швами по ГОСТу ??? и почему переживаете за технолога, которому якобы должен помочь конструктор, это Вы так между собой решили???

 

Должен ли он заложить кромки под сварку или нет, это вопрос конструктора, его начальника и гл. инженера, а не Ваш, он же не рассуждает должны ли Вы что нибудь ему вместе с технологом ;)

 

А что регламентирует ГОСТ под сварку, должен знать технолог и Ваш мастер.... ;)

 

если бы Вы сказали нестандартный шов, что делать, а не заглядывая в ГОСТ, сразу говорить что кто то должен что то, несколько скоротечно :)

 

(я бы ответил если не можете стыковой заварить нормально, я Вам заложу кромки с проваром корня шва, да и еще на подкладке, да еще и рентген поставлю 100%, так это мое право, мы так решили :D, тож блесну умом)) ради шутки)


  • ingenerkons это нравится

#13 ingenerkons

ingenerkons

    Знаток

    • Имя:Владимир
    • Сфера деятельности:Конструирование
  • Зарегистрирован
  • PipPipPip
  • 4 093 сообщений

Отправлено 17 Февраль 2017 - 20:16

А такие вопросы появляются, когда одно начальство хочет побольше работы спихнуть на соседний отдел, у нас теперь почти правило такое на предприятии, нужны кромки, значит будет и чертеж.


С уважением Владимир.





Количество пользователей, читающих эту тему: 0