Проблемой для стабильной работы станков с ЧПУ является надежность системы электроснабжения.
Однако часто в сетях предприятий происходят провалы напряжения, что соответственно, сбивает станки с ЧПУ.
Станки с ЧПУ сбиваются уже при глубине провала напряжения 15% и длительности провала более 9 мс.
Мы разработали 2 устройства для защиты от провалов напряжения типа УЗПН ЧПУ-4 (защищает 4 секунды) и УЗПН ЧПУ-420 (защищает 420 сек, т.е. 7 минут). Для разных станков - разные задачи и разное время поддержания электропитания.
При разработке провели инструментальные измерения питающей сети и влияние станка на электрическую сеть. Выявили 3 фактора, которые пришлось учесть в разработке:
- высокая перегрузочная способность из-за того, что привода станков имеют большую динамику и реверсивные режимы работы;
- большое количество гармонических составляющих тока, которые генерируются самим станком и приходят из цеховой сети;
- учет резкого изменения состава активной и реактивной мощности в полной мощности потребляемой станком.
Поняли, что стандартным ИБП не отделаешься. Пришлось разработать специальное устройство.
Да еще провалы на заводе составляли 100%. Т.е. ввели накопители.
Понятное дело, что защищать надо только станки:
- на финишных операциях с дорогостоящими деталями;
- на станках с длительным временем обработки;
- на станках, где заготовка детали стоит дорого.
Работа была интересная. Но в этом году как на зло не было гроз в Челябинских горах, а в том году завод останавливался 34 раза. С энергетиками пошутили - ждем следующего года. Первый год, как грозы не били в электросети за последние 6 лет.
Работа выполнена не зря. Опыта - куча (денег правда в этом году не прибавилось).
Буду благодарен, если по этой проблеме будем обмениваться мнениями. А еще лучше, если будут совместные проекты по решению задач связанных как с провалами напряжения, так и с другими сбоями в системах электроснабжения заводов..