Проблемой для стабильной работы станков с ЧПУ является надежность системы электроснабжения.

Однако часто в сетях предприятий происходят провалы напряжения, что соответственно, сбивает станки с ЧПУ.

Станки с ЧПУ сбиваются уже при глубине провала напряжения 15% и длительности провала более 9 мс.

Мы разработали 2 устройства для защиты от провалов напряжения типа УЗПН ЧПУ-4 (защищает 4 секунды) и УЗПН ЧПУ-420 (защищает 420 сек, т.е. 7 минут). Для разных станков - разные задачи и разное время поддержания электропитания.

При разработке провели инструментальные измерения питающей сети и влияние станка на электрическую сеть. Выявили 3 фактора, которые пришлось учесть в разработке:

- высокая перегрузочная способность из-за того, что привода станков имеют большую динамику и реверсивные режимы работы;

- большое количество гармонических составляющих тока, которые генерируются самим станком и приходят из цеховой сети;

- учет резкого изменения состава активной и реактивной мощности в полной мощности потребляемой станком.

Поняли, что стандартным ИБП не отделаешься. Пришлось разработать специальное устройство.

Да еще провалы на заводе составляли 100%. Т.е. ввели накопители.

Понятное дело, что защищать надо только станки:

- на финишных операциях с дорогостоящими деталями;

- на станках с длительным временем обработки;

- на станках, где заготовка детали стоит дорого.

Работа была интересная. Но в этом году как на зло не было гроз в Челябинских горах, а в том году завод останавливался 34 раза. С энергетиками пошутили - ждем следующего года. Первый год, как грозы не били в электросети за последние 6 лет.

Работа выполнена не зря. Опыта - куча (денег правда в этом году не прибавилось).

Буду благодарен, если по этой проблеме будем обмениваться мнениями. А еще лучше, если будут совместные проекты по решению задач связанных как с провалами напряжения, так и с другими сбоями в системах электроснабжения заводов..

 

 



#2 SanI63

SanI63

    Новичок

    • Имя:Александр
    • Сфера деятельности:Продажи
  • Зарегистрирован
  • Pip
  • 7 сообщений

Отправлено 24 Январь 2015 - 20:17

Доброго времени суток производственники! Так как я окончил технический вуз и работал на автомобильном заводе хотел бы поделиться своими мыслями! В каждом современном оборудовании уже давно устанавливают узлы-предохранители защиты от перенапряжения сети питания электроэнергии. При том современные до невозможности! На это две причины. Во первых наши проводники на многих крупных предприятиях изношенны на столько, что все сидим как на пороховой бочке, а вкладывать в модернизацию ни кто не хочет. Придёт новый дядя, встанет у руля и будет вам счастье! А во вторых на производстве разные чс бывают, так что лучше раскошелиться на предохранители, нежели ремонтировать дорогостоящий станок!



#3 VNS

VNS

    Знаток

    • Имя:Владимир
    • Сфера деятельности:Конструирование
  • Зарегистрирован
  • PipPipPip
  • 57 сообщений

Отправлено 25 Январь 2015 - 08:39

   Как-то общался на аналогичную тему с главным энергетиком банка. У них в подвале стоял резервный дизель-генератор и его обязанность была ежедневно проверять его "боеготовность" на случай отключения питания. Защита электроники банка была сделана из УПС около каждого сервера, которые гарантировали работу систем в течение нескольких минут, и дизель-генератора, который подавал питание в общую сеть банка в течение нескольких суток. 

 Дизель-генератор подойдёт любой, а вот аналог УПС-а для производственного оборудования...

 Аналог УПС-а должен:

 1. Следить за формой синусоиды, фильтровать гармоники и преобразовывать их снова в основную гармонику питающей сети;

 2. Подавать питание в станок в течение нескольких минут до момента включения дизель-генератора.

  Работа затратная по средствам и дешевле её заново спректировать для нового производства. Иначе всё утонет в "мелочах". 



#4 ingenerkons

ingenerkons

    Знаток

    • Имя:Владимир
    • Сфера деятельности:Конструирование
  • Зарегистрирован
  • PipPipPip
  • 4 549 сообщений

Отправлено 25 Январь 2015 - 16:29

Да отключение света это серьезная проблема для предприятия любого, самое эффективное в наших условиях переходить на автономный режим. Бывали частые случаи, когда при плановом ремонте электролиний по городу отключали электричество, так хотя бы оповещали как-то.


С уважением Владимир.


#5 Zeberosa

Zeberosa

    Новичок

    • Сфера деятельности:Конструирование
  • Зарегистрирован
  • Pip
  • 7 сообщений

Отправлено 20 Октябрь 2017 - 12:49

Проблемой для стабильной работы станков с ЧПУ является надежность системы электроснабжения.

Однако часто в сетях предприятий происходят провалы напряжения, что соответственно, сбивает станки с ЧПУ.

Станки с ЧПУ сбиваются уже при глубине провала напряжения 15% и длительности провала более 9 мс.

Мы разработали 2 устройства для защиты от провалов напряжения типа УЗПН ЧПУ-4 (защищает 4 секунды) и УЗПН ЧПУ-420 (защищает 420 сек, т.е. 7 минут). Для разных станков - разные задачи и разное время поддержания электропитания. Оборудование можно подобрать в магазине электрики вебстраница с описанием.

При разработке провели инструментальные измерения питающей сети и влияние станка на электрическую сеть. Выявили 3 фактора, которые пришлось учесть в разработке:

- высокая перегрузочная способность из-за того, что привода станков имеют большую динамику и реверсивные режимы работы;

- большое количество гармонических составляющих тока, которые генерируются самим станком и приходят из цеховой сети;

- учет резкого изменения состава активной и реактивной мощности в полной мощности потребляемой станком.

Поняли, что стандартным ИБП не отделаешься. Пришлось разработать специальное устройство.

Да еще провалы на заводе составляли 100%. Т.е. ввели накопители.

Понятное дело, что защищать надо только станки:

- на финишных операциях с дорогостоящими деталями;

- на станках с длительным временем обработки;

- на станках, где заготовка детали стоит дорого.

Работа была интересная. Но в этом году как на зло не было гроз в Челябинских горах, а в том году завод останавливался 34 раза. С энергетиками пошутили - ждем следующего года. Первый год, как грозы не били в электросети за последние 6 лет.

Работа выполнена не зря. Опыта - куча (денег правда в этом году не прибавилось).

Буду благодарен, если по этой проблеме будем обмениваться мнениями. А еще лучше, если будут совместные проекты по решению задач связанных как с провалами напряжения, так и с другими сбоями в системах электроснабжения заводов..

 

да, гроза дает работу электрикам